Интернет-журнал дачника. Сад и огород своими руками

Кабели силовые исполнение -нг-LS. Новое на форуме

Кабели силовые с пластмассовой изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением на напря­жение до 1 кВ (нг-LS) ТУ 16.К71-310-2001

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении 0,66 и 1 кВ и постоянном напряжении до 1 кВ. Кабели из­готавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Вид климатического исполнения кабеля УХЛ-Т, категории размещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Кабели рекомендуются для применения при строительстве жилых зданий, сооружений массового посещения, объектов атомной энергетики, метрополитене. Кабели соответствуют лучшим зарубежным аналогам.

Номинальное напряжение

от -50°С до +50°С

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме
(или режиме перегрузки)

7,5 диам. кабеля

Срок службы не менее

Огнестойкость кабелей

не менее 90 мин

Кабели изготавливаются 1, 2, 3, 4, 5-жильными (А)

(A) ВВГнг-LS

  1. Медная или алюминиевая, однопроволочная или многопроволочная, круглая или секторная уплотненная токопроводящая жила
  2. Экструдированная изоляция из ПВХ пониженной пожароопасности
  3. Наружная оболочка из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности

(А) ВБбШвнг-LS

  1. Жилы - однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнг-LS) или алюминиевый (АВБбШвнг-LS) проводник
  2. Изоляция - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
  3. Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности
  4. Броня из двух стальных оцинкованных лент
  5. Наружная оболочка - ПВХ пластикат пониженной пожароопасности
Марка Конструкция Условия эксплуатации
ВВГнг5LS
АВВГнг5LS
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВВГнгQLS) или алюминиевый (АВВГнгQLS) проводник;
Изоляция
Наружная оболочка

Прокладываются в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности
механических повреждений.

ВВГ5Пнг5LS
АВВГ5Пнг5LS
Жилы – однопроволочный медный (ВВГQПнгQLS) или алюминиевый (АВВГQПнгQLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности. Изолированные жилы уложены параллельно в одной плоскости;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
ВБбШвнг5LS
АВБбШвнг5LS
Жилы – однопроволочный или многопроволочный медный (ВБбШвнгQLS) или алюминиевый (АВБбШвнгQLS) проводник;
Изоляция – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности;
Внутренняя оболочка из ПВХ пониженной пожароопасности;
Броня из двух стальных оцинкованных лент;
Наружная оболочка – ПВХ пластикат пониженной пожароопасности.
Прокладываются в кабельных сооружениях и помещениях, в т. ч. в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ


АВБбШвнг LS-0.66

Код ОКП 35 2222

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км


АВВГ-Пнг LS-0.66

Код ОКП 35 2222 4600

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилх-лоридных композиций пониженной пожароопасности
АВВГнг LS-0.66

Код ОКП 35 2222

3 х 4+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 10 (ож)

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

АВБбШв нг-LSH
Код ОКП 35 3771

3 х 6+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 16 (ож)

3 х 35+1 х 16 (ож)

3 х 25+1 х 16 (ож)

3 х 35+1 х 16 (ож)

3 х 50+1 х 25 (ож)

3 х 120 (ож)*

3 х 120+1 х 35

3 х 150+1 х 50

3 х 185+1 х 50

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций
АВВГ-Пнг-LSH

Код ОКП 35 3771 7200

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км


АВВГнг-LSH

Код ОКП 35 3771

3 х 4+1х2.5 (ож)

3 х 6+1х2.5 (ож)

3 х 6+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 16 (ож)

3 х 35+1 х 16 (ож)

3 х 120+1 х 70

3 х 150+1 х 70

3 х 185+1 х 95

3 х 240+1 х 120

* С круглыми жилами.

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности
ВБбШвнг-LS-0.66

Код ОКП 35 2122

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности в плоском исполнении
ВВГ-Пнг-LS-0.66

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности
ВВГнг-LS-0.66

Код ОКП 35 2122

3 х 1.5+1 х 1 (ож)

3 х 1.5+1 х 1.5 (ож)

3 х 2.5+1 х 1.5 (ож)

3 х 4+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 16 (ож)

3 х 35+1 х 16 (ож)

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности с защитным покровом типа БбШв со шлангом из ПВХ пониженной пожароопасности
ВБбШв нг-LSH

Код ОКП 35 3371

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности в плоском исполнении
ВВГ-Пнг-LSH

Код ОКП 35 3371 3500

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности
ВВГнг-LS-1

Код ОКП 35 3371

3 х 1.5+1 х 1 (ож)

3 х 1.5+1 х 1.5 (ож)

3 х 2.5+1 х 1.5 (ож)

3 х 4+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 2.5 (ож)

3 х 6+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 4 (ож)

3 х 10+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 6 (ож)

3 х 16+1 х 10 (ож)

3 х 16+1 х 6 (ож)

3 х 25+1 х 10 (ож)

3 х 25+1 х 16 (ож)

3 х 35+1 х 16 (ож)

3 х 50+1 х 16*

3 х 120+1 х 35

3 х 120+1 х 70

3 х 150+1 х 50

3 х 150+1 х 70

3 х 185+1 х 50

3 х 185+1 х 95

3 х 240+1 х 70

3 х 240+1 х 120

Кабели силовые, с изоляцией из ПВХ-пластиката, не распространяющие горение, с низким дымогазоведелением на напряжение 6 кВ ТУ 16.К10-016-2003

Область применения
Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках при переменном напряжении до 6 кВ. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Для использования в системах АЭС классов 2,3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭГ-01-011-97). Вид климатического исполнения кабеля - В, категории раз­мещения 5 по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
ВВГнг-LS, АВВГнг-LS, для прокладки в пожароопасных помещениях при условии отсутствия опасности механических повреждений. ВБВнг-LS, АВБВнг-LS-для прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в т.ч. в пожароопасных зонах при отсутствии растягивающих усилий в процессе эксплуатации.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

от -30°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил

Предельно допустимая температура нагрева жил кабелей в аварийном режиме (или режиме перегрузки)

Максимальная температура жил по условиям невозгорания кабеля при коротком замыкании

Срок службы

Гарантийный срок эксплуатации кабеля

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, бронированный
АВБВнг-LS-6, ВБВнг-LS-6

Код ОКП 353773, 353373

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр кабеля (геометрические размеры), мм

Расчетная масса, кг/км

Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности
АВВГнг-LS-6, ВВГнг-LS-6

Код ОКП 353773, 353373

Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющей горениена переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц NYMнг-LS ТУ 3521-039-05755714-2007

Область применения
Кабель предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установ­ках на переменное напряжение до 0,66 кВ частотой 50 Гц.Вид климатического исполнения кабеля УХЛ, Т категорий размещения 1-5 по ГОСТ 15150-69.Класс пожарной безопасности по НБП 248-97- ПРГП1.
Условия эксплуатации
Кабель предназначен для монтажа электропроводок и кабельных линий в производственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях, а также в кабельных сооружениях для обеспечения безопасной эксплуатации электрооборудования класса защиты 1 электробезопасности наряду с кабелями типа ВВГнг. Кабель может применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В-1б, В-1г, В-IIa, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах класса В-Ia.

Основные технические и эксплуатационные характеристики

Номинальное напряжение

Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля

от -30°С до +50°С

Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С)

Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева

Предельная длительно допустимая рабочая температура жил

Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке

4 диам. кабеля

Срок службы

Гарантийный срок эксплуатации кабеля

Число и номинальное сечение жил, мм 2

Наружный диаметр, мм

Расчетная масса, кг/км

NYMнг-LS
Код ОКП 352122

Расцветка жил

Число жил

NYMнг-LS-J
с жилой заземлений

NYMнг-LS-O
с нулевой жилой

Голубая, коричневая

Зелено-желтая, голубая, коричневая

Голубая, черная, коричневая

Зелено-желтая, голубая, черная, коричневая

Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая

Зелено-желтая, голубая, черная,
коричневая, черная или коричневая

Голубая, черная, коричневая, черная или коричневая, черная или коричневая

Информация предоставлена ОАО "Севкабель-Холдинг" специально для сайт

В случае, если Вы не нашли информации по интересующей Вас продукции, обращайтесь на форум и Вы непременно получите ответ на поставленный вопрос. Либо воспользуйтесь формой для обращения к администрации портала.

Для справки: Раздел «Справочник» на сайте сайт предназначен исключительно для ознакомительных целей. Справочник составлен путём выборки данных из открытых источников, а также благодаря информации, поступающей от заводов-изготовителей кабельной продукции. Раздел постоянно наполняется новыми данными, а также совершенствуется для удобства в использовании.

Список использованной литературы:

Электрические кабели, провода и шнуры.
Справочник. 5-е издание, переработанное и дополненное. Авторы: Н.И.Белоруссов, А.Е.Саакян, А.И.Яковлева. Под редакцией Н.И.Белоруссова.
(М.: Энергоатомиздат, 1987, 1988)

«Кабели оптические. Заводы-изготовители. Общие сведения. Конструкции, оборудование, техническая документация, сертификаты»
Авторы: Ларин Юрий Тимофеевич, Ильин Анатолий Александрович, Нестерко Виктория Александровна
Год издания 2007. Издательство ООО «Престиж».

Справочник «Кабели, провода и шнуры».
Издательство ВНИИКП в семи томах 2002 год.

Кабели, провода и материалы для кабельной индустрии: Технический справочник.
Сост. и редактирование: Кузенев В.Ю., Крехова О.В.
М.: Издательство "Нефть и газ", 1999

Кабельные изделия. Справочник

Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника
Под редакцией А.Д. Смирнова, Б.А. Соколова, А.Н. Трифонова
2-е издание, переработанное и дополненное, Москва, Энергоатомиздат, 1990

Расшифровка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx:
В -Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
Внг-LS - Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности
Г - Отсутствие защитных покровов
(А) - Категория по исполнению в части показателей пожарной безопасности
LTx - C низкой токсичностью продуктов горения

Элементы конструкции кабеля ВВГнг(А)-LSLTx:
1. Токопроводящая жила – медная, однопроволочная или многопроволочная, круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483-77.
2. Изоляция – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности, изолированные жилы имеют отличительную расцветку.
3. Скрутка – изолированные жилы многожильных кабелей скручены.
4. Внутренняя оболочка – из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности с заполнением между жилами.
5. Оболочка - из ПВХ пластиката пониженной пожарной опасности.

Область применения кабеля ВВГнг(А)-LSLTx:
кабеля ВВГнг(А)-LSLTx предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках при номинальном переменном напряжении 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц или при постоянном напряжении до 1,5 кВ, сохраняющие работоспособность при пожаре.

Условия эксплуатации и монтажа кабеля ВВГнг(А)-LSLTx:
Кабели предназначены для эксплуатации в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф3, в том числе зданиях детских дошкольных образовательных учреждений, специализированных домов престарелых и инвалидов, больниц, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений, гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей, пансионатов, а также для зрелищных, клубных, спортивных сооружений, зданий организаций по обслуживанию населения, метрополитенов, а также для объектов использования атомной энергии вне гермозоны АС, а так же для эксплуатации во взрывоопасных зонах класса В-1а
Класс пожарной опасности по ГОСТ Р 53315-2009 - П1б.1.2.1.2
Климатическое исполнение УХЛ, категорий размещения 3 и 4 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации: от -50 0 С до +50 0 С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35 0 С до 98%
Прокладка без предварительного подогрева производится при температуре воздуха не ниже -15 0 С
Наименьший радиус изгиба:
- для одножильных кабелей 10 макс. наружных диаметров кабеля;
- для многожильных кабелей 7,5 макс. наружных диаметров кабеля;
Кабели не распространяют горение при групповой прокладке по категории А
Дымообразование при горении и тлении кабелей не приводит к снижению светопроницаемости в испытательной камере более чем на 50%.
Массовая доля хлористого водорода, выделяющегося при горении полимерных материалов, не более - изоляции - 100 мг/г,
- наружной оболочки и защитного шланга - 80 мг/г,
- внутренней оболочки и разделительного слоя - 50 мг/г,
Предельная температура нагрева жил по условию невозгорания кабеля при коротком замыкании не более 350 0 С
Строительная длина кабелей устанавливается при заказе
Кабели экологически безопасны
Срок эксплуатации кабеля ВВГнг(А)-LSLTx не менее 30 лет при соблюдении требований по эксплуатации, транспортированию и хранению.
У нас Вы можете заказать кабельные муфты (соединительные, концевые) для кабеля ВВГнг(А)-LSLTx.
Мы рекомендуем муфты ENSTO, RAYCHEM, Прогресс.

Провод и кабель ВВГнг LS является вершиной семейства кабельной продукции с аббревиатурой ВВГ, секретом его привилегии является приписка LS, на что она указывает и что скрывает подробно разберем в данной статье.

Задымление помещений считается важнейшим фактором, увеличивающим риск негативных последствий при возгорании. При пожаре на промышленных объектах и крупных общественных сооружениях кабельные трассы становятся одним из главных источников задымления. Печальный опыт Останкинской телебашни, Манежа и другие катастрофы последнего десятилетия только подтвердили эту истину.

В настоящее время документами по техническому регулированию строго регламентируются виды кабельной продукции, которые могут использоваться при групповой укладке внутри общественных и промышленных помещений (ГОСТ Р 5315-2009). Здесь вдобавок к условию нераспространения горения (-нг) одним из обязательных требований стало низкое дымогазовыделение при горении или тлении кабеля.

Обозначение LS, порядок присвоения

Расшифровка ВВГнг LS выглядит следующим образом:

  • В начале маркировки отсутствует буква А, значит кабель медный;
  • В - наружный изоляционный слой состоит из ПВХ изоляции;
  • В - изоляция жил состоит из ПВХ изоляции;
  • нг - не распространяет горение при одиночной и групповой прокладке;
  • LS - L ow S moke (в переводе с английского легкий дым)

В маркировке ВВГнг (..)-LS, после категории через дефис стоит обозначение LS, указывающее на низкое дымогазовыделение (L ow S moke). Разумеется, такой индекс может быть присвоен кабелю, только в случае успешного испытания на такой показатель. Стандартная процедура проверки на дымообразование при горении и тлении, описание установки и пр. приведены в ГОСТ Р МЭК 61034 -1(2)-2005.

Принцип испытания заключается в измерении прозрачности воздуха в камере с кабелем до горения и после. Дым, образующийся в результате сгорания образца, уменьшает светопроницаемость объема, что и фиксируется приборами. Результатом проверки будет отношение светопроницаемости до и после эксперимента, выраженное в процентах. В соответствии с ГОСТ Р 53769-2010 считается, что кабель успешно прошел испытание, если задымление уменьшило прозрачность не более, чем на 40%. В этом случае производитель имеет право ставить в маркировке индекс LS.

Изоляция кабелей с низким дымогазовыделением

Для производства кабеля ВВГнг LS требуются ПВХ пластикаты пониженной пожарной опасности, причем, в контакте с огнем они не должны давать большого количества дыма. Кроме того требуется, чтобы дым был минимально токсичен (показатель токсичности – не более 40мг/м 3 по ГОСТ Р 53769-2010).

Задача сложная, но она была успешно решена, путем подбора специальных добавок – антипиринов и аддитивов. Сегодня такие пластикаты производятся и в России и за рубежом. Отечественные производители зарегистрировали несколько ТУ, например ТУ 2246-001-25795756-2009и производятпо ним пластикаты,специализированные под изоляцию жил, внутреннее заполнение и внешнюю оболочку (марки ППИ 30-30, ППВ-28, ППО30-35,соответственно).

Строение кабеля ВВГнг LS

Состав и расположение элементов кабеля ВВГнг(..)-LS ничем не отличается от его собратьев – кабелей с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ по ГОСТР 53769-2010. Внешнее сходство хорошо заметно по изображению, приведенному в этом разделе.

Кабель ВВГнг(..)-LS может быть круглым и плоским, максимальное количество жил – пять. Сами жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, круглыми или секторными. Номинальные значения площадей сечения выбирают из единого для всех стандартного ряда.

Кабель ВВГнг LS технические характеристики

Поскольку характеристики всего семейства кабелей с ПВХ изоляцией жил и оболочки нормированы одним стандартом ГОСТР 53769-2010, то они варьируются лишь в небольших пределах у разных заводов изготовителей. В стандарте не вводится отдельных показателей по сечениям и форме жил, толщине изоляции проводников и оболочки, электрическому сопротивлению и др. для кабелей с изоляцией из пластикатов с пониженным дымообразованием. Они идут вместе со всем семейством ПВХ-пластикатов. Отдельно указываются значения для изоляции из сшитого полиэтилена и пр.

ГОСТР 53769-2010 предусматривает для изделий -LS некоторое отличие по минимальной прочности на разрыв, она может быть меньше, чем у ВВГ, но не отличается от ВВГнг. Поэтому раздел "кабель ВВГнг LS технические характеристики" по общим характеристикам практически не отличается от одноименного раздела статьи кабель марки ВВГ. Ознакомиться с общими характеристиками ВВГнг(..)-LS можно .

Применение кабеля ВВГнг(..)-LS

Кабели ВВГнг - LS относящиеся по пожарной опасности к классам П1.8.2.1.2 и

П1.8.2.2.2 могут применяться для групповой прокладки в жилых и общественных зданиях, внутренних и наружных кабельных сооружениях на промышленных предприятиях. Разрешается использовать кабель на атомных объектах.

Другие варианты исполнения кабеля

  • - кргулый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
  • ВВГ-П - тоже что и ВВГ, но плоского исполнения;
  • - круглый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной прокладке;
  • ВВГнг-П - тоже что и ВВГнг, но плоского исполнения;
  • ВВГнг-ls - круглый медный провод с ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
  • ВВГнг-Пls - тоже что и ВВГ-ls, но плоского исполнения;
  • ВВГнг-frls - круглый медный провод с огнестойкой ПВХ изоляцией наружного и внутреннего слоя, обладает низким газо и дымо выделении при горении при одиночной и групповой прокладке;
  • ВВГнг-Пfrls - тоже что и ВВГнг-frls , но плоского исполнения.

Силовой кабель ВВГнг LS, технические характеристики которого подтверждают низкое задымление и как следствие повышенную пожаробезопасность материала.

Конструктивные особенности

Описание конструкции электрокабеля марки ввг нг ls дает гост 22483. Он включает в себя одно- двух- или многопроволочную токопроводящую жилу из меди. В качестве изоляционного материала применяется поливинилхлоридная композиция, характеризующаяся низким коэффициентом пожароопасности.

Кабели силовые ввгнг технические выпускаются как круглые, так и плоские. Токоведущих жил в проводе может быть максимально – 5. По форме они бывают круглыми и секторными. Жилы изолируют поливинилхлоридом в отличительной расцветке. Так, например, жила, отвечающая за ноль имеет покрытие голубого цвета, а заземление покрывают ПВХ композицией зеленовато-желтого цвета.

Токопроводящие жилы бывают 1-2 класса, скрученные, провод заполняется экструдированным ПВХ пластикатом, отличающимся низким дымо- и газовыделением. В двух- и трехжильных моделях применяют жилы одного сечения, в четырех- и пятижильных проводах одна жила имеет меньший размер.

Толщина пластиката должна быть не менее 0,3 мм, секторные жилы можно не заполнять внутренней оболочкой из пластиката, достаточно наложить внахлест полиэтилентерефталатную пленку или термоскрепленное полотно. Наружное покрытие выполняется из ПВХ композиции.

Расшифровка аббревиатуры

  • буква А в начале аббревиатуры означает, что материал жилы – алюминий, если буква А в названии кабеля отсутствует, то жила изготовлена из меди;
  • первая буква В указывает на материал, применяемый для внутренней изоляции, этой буквой кодируют поливинилхлорид;
  • вторая В обозначает материал, из которого изготовлена наружная оболочка, она указывает на поливинилхлорид;
  • буква Г указывает на отсутствие защитного покрытия (Г – голый);
  • буквы нг указывают на то, что провод не поддерживает горение;
  • английские буквы ls (low smoke) информируют о том, что провод имеет пониженное дымовыделение;
  • буква П обозначает, что в кабеле имеется внутренняя оболочка из термопластичного полиэтилена;
  • буквы Бб свидетельствуют о наличии бронированного покрытия из стальной ленты;
  • буквы Шв дают информацию о наружном слое из поливинилхлоридного шланга.

Кабель ВВГнг: технические характеристики

  • рабочая частота – 50 Гц;
  • прокладка коммуникаций ведется при температуре выше -15 °С, без предварительного подогрева;
  • кабели эксплуатируются в температурном режиме: от минус 30 °С до + 50 °С;
  • при монтировании одно- и многожильного кабеля ввгнг ls допускается минимальный радиус изгиба в 7,5-10 наружных диаметров;
  • допускается длительный нагрев жил до температуры +70 °С;
  • рабочий ток с напряжением до 0,66 кВ, провод с дополнительными характеристиками работает при более высоких показателях напряжения;
  • горение кабеля начинается при температуре +400 °С;
  • производители гарантируют безопасную работу кабеля в течение 30 лет, при условии соблюдения технологической дисциплины, рекомендуется каждые 5 лет проводить проверку эксплуатируемых кабелей на отсутствие повреждений изоляции;
  • допускается эксплуатация коммуникации в условиях повышенной влажности и на больших высотах.

Расшифровка других типов кабеля ВВГнг

  • ввг – расшифровка: стандартный медный провод, при одиночной прокладке не распространяет пламя, имеет поливинилхлоридную изоляцию внутреннего и наружного слоя;
  • ввгнг hf – отсутствуют галогены, провод применяют в групповых прокладках, учитывая объем горючей загрузки для помещений, заполненных работающей компьютерной и микропроцессорной техникой, а также в помещениях посещаемых большим количеством людей;
  • ввг пнг – расшифровка: изоляция жил выполнена термопластичным полиэтиленом, плоское исполнение, применяют для изготовления проводки в промышленных зданиях, негорючий;
  • ввгнг п – жилы укладываются в одной плоскости, применяется для прокладки на воздухе на кабельных эстакадах или блоках, без механических растяжений;
  • кввгнг ls -контрольный кабель, присоединяется неподвижно к электроприборам, аппаратам и сборкам зажимов, может прокладываться наружно, в кабельных каналах и внутри помещений, работает в агрессивных условиях, обеспечивает пожарную безопасность кабельных коммуникаций в групповых прокладках;
  • ввгнг-frls – кабель ввгнг frls аналог образца ввгнг-LS, с повышенной огнестойкостью, это подтверждает расшифровка букв frls (Fire Resistance Low Smoke), характеризуется пониженным образованием дыма и газа, препятствует горению в групповых прокладках;
  • кабель nym – силовой провод, применение: стационарная прокладка внутри промышленных и бытовых зданий силовых и осветительных линий. Провода nym расшифровывают как “стандартный кабель в немецкой классификации с поливинилхлоридной изоляцией с наружной оболочкой”.

Массогабаритные параметры кабелей ввгнг включают в себя:

  • количество жил;
  • сечение жил в мм²;
  • наружный диаметр;
  • масса провода, кг/км. гнги

Пример массогабаритных параметров провода 3×1 5, 3×1: количество жил 3 штуки, сечение жил 1,5 мм².

Вес кабеля ввгнг для тока с рабочим напряжением 660 В и 1000 В разнится на несколько килограммов.

Например: 1 км провода ввгнг 3×1 5 для тока напряжением 660 В весит 96 кг, а для 1000 В – 122 кг.

Заключение

Производство проводов ввгнг налажено практически в каждом регионе России. Стоимость отечественной продукции значительно ниже импортных изделий, при равнозначном качестве. Для привлечения покупателя, многие производители продают продукцию напрямую с завода, что позволяет снизить цену. Для оптовых закупок предусматриваются различные акции, скидки, бесплатная доставка.


КОНСТРУКЦИЯ

1. ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА - медная, однопроволочная, круглой формы, 1 класса по ГОСТ 22483, номинальным сечением до 16 мм 2 включительно.

2. ИЗОЛЯЦИЯ - из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изолированные жилы многожильных кабелей имеют отличительную расцветку.

3. ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЖИЛЫ -уложены в одной плоскости.

4. ВНУТРЕННЯЯ ЭКСТРУДИРОВАННАЯ ОБОЛОЧКА - накладывается по изолированным жилам, уложенных в одной плоскости, из ПВХ композиции пониженной пожароопасности, которая заполняет промежутки между жилами. Толщина внутренней оболочки не менее 0,3 мм.

5. НАРУЖНАЯ ОБОЛОЧКА - из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Для кабелей с сечением круглых токопроводящих жил до 16 мм 2 допускается наложение наружной оболочки с одновременным заполнением промежутков между жилами. В этом случае внутренняя экструдированная оболочка не накладывается.

ПРИМЕНЕНИЕ

Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт. Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели марки ВВГ-П нг(А)-LS не распространяют горение при прокладке в пучках.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид климатического исполнения кабелей В, категорий размещения 1-5,категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69
Диапазон температур эксплуатации от –50°С до +50°С
Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С до 98%
Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С
Минимальный радиус изгиба при прокладке 7,5 наружных диаметров
Номинальная частота 50 Гц
Ипытательное переменное напряжение частотой 50 Гц:
на напряжение 0,66 кВ 3 кВ
на напряжение 1 кВ 3,5 кВ
Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации +70°С
Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з. +400°С
Строительная длина кабелей для сечений основных жил:
от 1,5 до 16 мм 2 450 м
при поставке в бухтах согласовывается между потребителем и изготовителем
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет с даты ввода кабеля в эксплуатацию, но не познее 6 месяцев с даты изготовления
Срок службы кабеля 30 лет

Похожие публикации